答:接地装置的地下部分 由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体采 用φ12 的园钢,埋 长60m,垂直接地体则采用4根长度为 2m的 ∠50 ×50 ×5 Ⅱ蚰2中埋深为0.6 ~0.8m,垂直接地体则是 在水平 接地体基础上打人地里 。接地棒 的接地端与接地 园钢焊接。为了检测方便和用 电安全 ,接地棒 的上端分别与避雷器及变压器中性点接地引下线连接用螺丝拧紧。配变接地装置的接地电阻必须符合规程规定值,当接地装置电阻过大时,必须采取 降阻的方法 ,防止变压器遭受雷击时雷电流不能迅速泄人大地,造成避雷器自身残压过大,或在接地电阻上产生很 高的电压降,引起变压器烧毁事故 。
因此对容量在100kva及 以下的10kV 配电变压器,其接地不应大 于10Ω ;对容量在100kVA 以上的10kV 配电变压器,其接地 电阻不应大于4Ω。接地装 置施工完毕应进行接地 电阻测试 ,合格后方可 回填土。同时 ,变压器外 壳必须 良好接地 ,外壳接地应用螺栓拧 紧,不可用焊接直接焊接牢,以便检修。