变压器冷却装置发生故障如何处理?

编辑:太原变压器厂家    添加时间:2017-12-08    点击次数:

答:变压器冷却装置故障时,该如何处理?
1、油浸风冷变压器和干式风冷变压器,风扇停止工作时,允许的负载和运行的时间,应按照变压器生产厂家规定。

2、油浸风冷变压器当冷却系统部分故障停止风扇后,顶层油温不超过65℃时,允许带额定负载运行。

3、强油循环风冷和强油循环水冷变压器,在运行中,当系统冷区发生故障切除全部冷却器时,变压器在额定负载下允许运行时间不小于20min。

4、当有买那个温度尚未达到75℃时,允许上升到75℃,但冷却器全停的最长运行时间不得超过1h。对于同时具有多种冷却方式,变压器应按照变压器厂家规定执行。冷却装置部分故障时,变压器的允许负载和运行时间应参照变压器厂家规定。